120mm電力電纜型號規格120電纜規格及型號常用電力電纜型號有:VV或VLV聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯。
120銅電纜規格120電纜根據使用方法不同可分為以下幾種型號1*1202*1203*120有高低壓之分4*1205*1203*120+1*703*120+2*704*120+1*70主要分為以上規格。
120電纜線規格型號YJV22-0.6/1KV-120:42.9YJV22-0.6/1KV-150:46.6YJV22-0.6/1KV-185:51.9YJV22-0.6/1KV-240:57.3如果是4芯等截面的。
電力電纜線規格型號都有哪些如果是(鋁芯)導體,則中間加L,即分別為VLV、YJLV;阻燃電纜,則在前面加ZR,即ZR-VV、ZR-YJV;耐火電纜,在前面加N(或NH),即NH-VV、NH-YJV。
1*120電纜絲號是多少yjv1*120是指:YJV:交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜1*120:電纜芯線的數量和芯線的橫截面積,1根橫截面積120mm2。
120電纜直徑是什么國標120平方電纜的直徑單芯是20.2毫米、兩芯是39.9毫米、三芯是42.9毫米、四芯是47.8毫米。
120三相五線電纜規格及型號120電纜這120指的是電纜單根導線的橫截面積,單位為平方毫米。
120mm2電纜能載多大的電流120mm2的單芯電纜的載流量:明線安裝載流量為:銅芯線324A,鋁芯線246A;50度溫度時有效電阻:銅線0.1717歐/Km,鋁0.2893/Km。
3*120電纜外徑尺寸對照表如果是帶鋼帶,如VV223*120理論外徑為43.4左右,如果是普通VV3*120平方外徑為36.4左右,單芯120平方,直徑20mm(YJV)和22.8mm(YJV10kv單芯120平方。
直徑120毫米是多大的線是線徑120MM的。
電纜截面積是直徑:12.364毫米。
鋁芯三相五線120電纜規格如果當中有單相供電、或三相負載不平衡時,相線和零線應等截面,5芯電纜規格則為:4×120+1×70。
“銅芯電力電纜ZRZR:阻燃YJV:交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套4*120+1*70:主動力線芯為4根120mm2。
電纜線規格型號及參數電纜線規格型號一覽表:電纜線規格型號格式:YJV-3*185+2*95,型號+幾乘幾這種格式表示第一個幾指的電纜芯數,第二個幾指的是單芯的截面積。
電纜線的規格型號常用電力電纜型號有;VV或VLV聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯。
常用規格有。
單芯電纜規格型號有哪些電力電纜高壓電纜架空電纜橡套電纜控制電纜電纜規格型號:有單芯、多芯按照截面積:分0.5,1.5,6,16,35,70,120,高速絞線機185。
3*120鋁電纜規格型號3*120鋁芯電纜型號:ZLQ2-10/3X120是額定電壓10kV鋁芯油浸紙絕緣鉛套聚氯乙烯護套電力電纜準確型號應該是ZLQ02;Z——油浸紙絕緣;L——鋁芯。
120電纜外徑尺寸對照表120電纜線是要分幾芯銅線的告訴你4芯電纜的外徑數據(3+1的):YJV22-0.6/1KV-120:42.9YJV22-0.6/1KV-150:46.6YJV22-0.6/1KV-185:51.9YJV22-0.6/1KV-240。
電纜YJV22Y-聚乙烯J-交聯V-聚氯乙烯護套22雙鋼帶繞包鎧裝3芯120MM2導體截面。
電纜頭規格型號有哪些常見電纜型號:BVVB:銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁形(B)電線AVR:銅芯聚氯乙烯絕緣安裝(A)用軟(R)電線RV:軟銅導體無護套電纜AVRB:銅芯聚氯乙烯。
120平方毫米的電纜外徑有多粗這個分型號和電壓等級,120單純的導體外徑是13.1mm,1kVYJV1*120的外徑是18.6mm,一根3芯截面為120平方毫米組成的電纜,這里沒有寫電纜型號。
120mm平方編織銅線的直徑是多少120平方就代表銅線的截面積,銅線的橫截面積是120平方毫米。
所以銅線的線徑就是12.36mm120平方的電線外徑計算:πr2=120,r=√120/π。
120銅電纜載流量最多是多少120mm^2的銅電纜敷設在絕緣墻內的載流量是210A120mm^2的銅電纜敷設在墻面上的載流量是0A120mm^2的銅電纜敷設在樓板或天花板上載流量是299A一般。
120三相銅芯電纜載多少kw120mm2的三芯銅電纜若用在380V系統中,空氣中敷設和土壤中敷設時分別可以輸送141kW和158kW。